希望做过钢框架的朋友,来说说,6mX6m 9mX9m 12mX12m 柱距有什么优缺点!
希望做过钢框架的朋友,来说说,
6mX6m 9mX9m 12mX12m 柱距
有什么优缺点!
22楼
抗震8.2.8条不满足怎么办?
回复
23楼
楼面采用压型钢板混凝土楼面,6*6钢柱可采用H型钢,跨度的可采用箱型柱子.
回复
24楼
钢柱除满足承载力要求外,应满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中第8.2,8.3节抗震构造要求和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98中第三节要求。即柱长细比满足,组成钢柱的板件宽厚比(高厚比)满足,在第二阶段抗震设计中,当结构进入塑性阶段后保证塑性铰不出现在柱中,钢柱轴压比满足《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98式6.3.3-2。高层钢结构,钢柱常采用箱型柱,钢柱截面建模时初定根据长细比要求和0.6的轴压比确定。
当柱轴压比不满足,对钢柱,常有两种调整方案如下:
其一,直接调整钢柱截面,直到满足为止,一般当轴压比超越0.6不多时,可以采用此方法,当轴压比超越0.6多较多时,不经济。
其二,钢柱中灌混凝土,在建模时用钢管柱等效为箱型柱,以钢管混凝土柱输入,并应满足《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159:2004中的相关要求要求。采用此方法增加结构自重,在柱数量较少时采用。
对有侧移结构,当钢柱长细比不满足时,有两种调整方案:其一,加大柱截面及与柱连接的梁截面;其二,改变抗侧力构件,使为无侧移结构。
回复
25楼
谢谢楼主。。
欢迎继续上传这样的精品书籍。。。
谢谢
回复
26楼
支持支持支持支持支持支持支持支持
回复
27楼
9米还是比较经济的,12米可能太大 了,
回复
28楼
正常做的都是6m*6m的,柱子采用H型钢,粱也是H型粱,正常情况下普通截面和节点连接都能满足!
回复