消火栓同时使用水枪数与同一点要求的到达水枪数的区别
hlp8015
hlp8015 Lv.4
2005年05月19日 11:59:14
来自于企业招聘
只看楼主

请指教: 建筑中消火栓系统中,规范上说同时使用的的水枪数量与同一地点要求到达的水枪数各是什么意思?有何区别?

请指教:
建筑中消火栓系统中,规范上说同时使用的的水枪数量与同一地点要求到达的水枪数各是什么意思?有何区别?
免费打赏
fly171860
2005年05月20日 21:07:23
2楼
两个不同的概念:
1、同时使用是指整个消火栓系统中的水枪一起开启使用;
2、同一地点要求达到的水枪数:因为水枪加上射程,水到达的地方是有限的,一处水枪射出的水不是每个地方都能达到。假设其中某一处着火了,射出的水能够到达这一点的水枪数目。这个跟选用水枪的长度和水的压力射程有关。
回复
小小法师
2005年05月21日 09:07:25
3楼
同时使用的水枪数是指同一次火灾中要同时使用的水枪数,在设计时是指最不利点的几个消火栓,主要是用来计算水压和水泵的扬程。
同一点要达到的水枪数是指建筑中每一个点要达到的水枪数,是计算消火栓的数量时用的。
回复
hlp8015
2005年05月22日 14:54:30
4楼
谢谢两位指点!
我现在明白了,是不是:建筑内同时使用的消火栓数为计算管径时,根据实际消火栓的布置及采取的横向还是竖分区,考虑有几个消火栓有水可以出来(一般是考虑最不利点的的地方),
同一地点的要求的水枪到达数是布置消火栓时考虑间距用的,
回复
spr2004
2005年05月26日 15:50:58
5楼
shide

回复
yangjiajunzi1
2006年08月04日 15:09:50
6楼


我同意这种说法,也就是根据建筑物的防火等级选用同时使用的水枪数,同一点要达到的水枪数.