框架结构有必要在楼梯间四角都设框架柱吗?
jujun82
jujun82 Lv.7
2009年06月14日 09:53:51
只看楼主

如题......

如题......
免费打赏
langtuteng031
2009年07月21日 17:48:35
32楼
规范上没有规定一定要设。但个人觉得最好在框架结构四周均设框架柱。新的抗规里要求砌体结构四周均设构造柱。这说明楼梯部位为结构部分的薄弱部分。四周设框架柱子有利于结构的传力明确,增强抗震作用。如果建筑上不允许,我认为多层建筑可以放宽一点。但高层一定要设
回复
mdjsjxc
2009年09月05日 22:47:58
33楼
这个不是绝对的,要开你楼梯间的位置和周围构件的情况而定,我只能说如果楼梯间在建筑的边角处的时候(很多建筑都是这样,比如学校医院的楼梯间)是有必要设计框架柱的,因为角柱是承担受压、受扭的组合受力结构,设置框架柱能提高与边柱之间梁的整体性也就是线刚度,以减少梁的破坏以及楼梯间前面裂缝的问题
回复
bannershi
2009年09月06日 17:30:50
34楼
我们这,是必须设TZ,通常置于KL上,且全长箍筋加密(短柱).不允许休息平台外挑.
逃生的时候这应该很有用.曾经看过一些512的照片,好多平台因为外挑塌了.
回复
dbj1
2009年09月06日 18:00:37
35楼
框架结构的最好是设柱,这样是最保险的。
回复
xinzhuye
2009年09月06日 20:01:10
36楼
有抗震要求的应该在四角设框架柱!
回复
qaqa828
2009年09月08日 17:14:39
37楼
地震烈度在7度以上的都要在楼梯四角做构造柱
回复
糊图
2013年12月03日 10:45:52
38楼
我感觉也是没有必要,在一个在楼梯间处多加两个柱子反而会使这个地方的刚度变大,抗剪不好过。
回复
杰克
2013年12月03日 11:31:32
39楼
地震区一般宜在楼梯间四角设置框架柱。
回复
小六儿
2013年12月03日 11:39:14
40楼
没有规范说要 设成框架柱最好 然后构造柱也没问题