今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电
这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS
现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
2楼
在什么情况下电压会变大啊:(
回复
3楼
零点电位漂移 两根火线对上了 电压都会大于220V啊
回复
4楼
零点电位漂移可能不大吧,他是220变压器变过来的220V,两根火线对上是什么情况,380V?
但我把续电器拔了,那个带280V电的零线又没电 ,火线是一定没问题的,就是零线在中间出了什么问题造成这样的问题
回复
5楼
什么叫续电器?是继电器吗?
220V是通过变压器变出来,是隔离变压器吗?如果是,那么输出端对地是没有电压的.如果是自耦变压器那又另当别论了,电压是多少都有可能.380/220或220/220.
回复
6楼
不怎么看得懂,学习中
回复
7楼
“一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 ”
表述的不清楚:
什么叫“短开”?有长开吗?何为“开是”?有“关是”否?这个“续电器”又是干啥用的?
回复
8楼
对不起,打字太快,打错字了,
6楼的朋友继电器是给中控DCS的24V信号,零线接到了现场设备的常开触点。触点没有闭合,继电器的线圈却吸合了,零线还带了对地280V的电
5楼的朋友是隔离变压器,输出端对地的电压是有,230V,可能不准,用的数字电流表
回复
9楼
看了二天了,还是“硬”没看懂:
“一个小续(继)电器,零线在现场时是短(断)开的,开是却吸和(合)了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续(继)电器拔了,零线又没电
这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS ”
DCS控制应该是24V,220V是在电源侧,“零线在现场时是短(断)开的”就不明白了。
为什么要断开“零线”?对地电压280V是什么表放在什么档位测量的?
火线对地230V,零线对地280V,零线对火线110V,就不符合逻辑!
回复
10楼
零线断裂,三相负荷严重不均衡,导致零点漂移,所以就会出现这种情况。仅供参考啊!
回复
11楼
我后面不是补充了吗?
零线是接到现场的常开触点,(相当于零线没接,继电器吸合,火线对地230V,零线对地280V,火线对零线110V,在加一条,零线在继电器这拆了对地没电压,现在我们在检查从DCS到现场的零线是不是出问题了。)
对地电压280V是用数字万能表测的,用的500V的档,换了好几个表测过
就是不符合逻辑,才来请教各位大哥!想知道零线的280V怎么产生的!
这个没有三相,是220V隔离变压器输出的!
本人学徒几个月,很多专业术语搞不情,各位大哥见谅!
回复