今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电
这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS
现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
12楼
你这个电压是通过别的负载(指示灯之类)或线路窜过来的。
再一个就是零线断线,只要你的相线接入负载,那就处处带电。
回复
13楼
能传个简单的图上来吗?尽量把字打正确,才能把意思说明白.
回复
14楼
我也糊涂中
N对地280V,会不会是其它电子设备感应的
如可控硅上口接380V电压,如果不带负载,下口的感应电压就是380V
如果接了负载,下口电压为0
回复
15楼
根据电气安全规程的规定零线回路是不应许串接开关的!为什么不控制相线呢?
回复
16楼
太乱了,问题问的乱,题意不好理解
回复
17楼
你说的是不是DCS控制系统的驱动继电器的那对常开点在DCS驱动后24V中继后常开点闭合这种情况呀。把DCS的接地好好查查是不是有问题感应电太强了应该用的变频器比较多
回复
18楼
“地”的问题吧?
火线和零线在测量时是否串进了继电器线圈之类的东东
:time:
回复
19楼
越看越迷茫
回复
20楼
上传图了,还有不清楚的说出来,我再补充!
昨天晚上它又自己好了!不过我们继续讨论,
怀疑是暂时好的,这几天都在弄一条生产线的
改造,没时间去差线
回复
21楼
你的变压器不是隔离变压器了,不是内部相连(有短路)就是你的输出端接地了。
回复