灯具设在建筑外墙,镇流器在灯具旁无位置,请问,镇流器能设置在距离金卤灯多远的地方?(已经知道,6米,不符合我这里要求。。。)谢谢再请教,有什么不用镇流器的高亮度、低功率的点光源么?[ 本帖最后由 devilmouse 于 2009-6-15 11:28 编辑 ]
灯具设在建筑外墙,镇流器在灯具旁无位置,请问,镇流器能设置在距离金卤灯多远的地方?(已经知道,6米,不符合我这里要求。。。)
谢谢
再请教,有什么不用镇流器的高亮度、低功率的点光源么?
[
本帖最后由 devilmouse 于 2009-6-15 11:28 编辑 ]
2楼
有在自整流的高压汞灯,多有标明的 ,直接接电
而且亮度和寿命多比较的长
至于你说的距离有多远的话,那就看你的灯的接线的长短了
你看下投光灯里面,距离是很近的
回复
3楼
距离好像是13M
貌似有自镇流的金卤灯
回复
4楼
谢谢楼上2位;灯具样式在市场只找到一种符合要求的,要配点光源才能照出甲方要的效果(灯具类似n形状的罩壳,侧面开2个1字形状的口子,口子上是玻璃,好像是凸透镜聚光的,照在墙壁上形成以灯具为中心的2条线段)。我只找到金卤灯泡符合要求,又要配镇流器,而建筑外墙都是大理石,没地方装,要几十米外才有地方。。。。
自整流的金卤灯具还是灯泡?大不大? 太大灯具中装不下。。。。灯具高度、直径只有10cm左右:(
回复
5楼
貌似有远距离触发的触发器的
回复
6楼
有 十几米的了。高的路灯就是一个很好的例子
回复
7楼
晕,我还真没听说过自镇流金卤灯,楼上的那位高人,拿来一个让大伙见识一下啊!
一般金卤灯与电气箱(包括镇流器、触发器、电容)距离最好别超过5米,但是你这样的情况比较特殊,可特殊配置,有远距离能启动的电器,能够保证远距离下的触发电压!