单项插座回路漏电开关用几P?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2009年06月16日 17:18:11
只看楼主

单项插座回路漏电开关用几P?用1P+N还是2P呢?(规范上有没有什么规定?)请各位兄弟帮助解答一下,小弟在这先谢谢各位啦~!:victory: :handshake[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-6-16 17:19 编辑 ]

单项插座回路漏电开关用几P?用1P+N还是2P呢?(规范上有没有什么规定?)

请各位兄弟帮助解答一下,小弟在这先谢谢各位啦~!:victory: :handshake

[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-6-16 17:19 编辑 ]
免费打赏
老灰兔子
2009年06月16日 21:27:19
2楼
都可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
ufo_516
2009年06月17日 17:15:58
3楼
哦,多谢2楼的兄弟解答啊!:victory: :handshake
回复
xuxianjie
2009年06月17日 17:30:25
4楼
有钱的用2P
经济的用1P+N
重要的用2P
一般的地方用1P+N
回复
红苹果
2009年10月26日 11:42:17
5楼
:lol

:victory:
回复
sydyzjl
2009年10月26日 15:20:57
6楼
1、在《低压配电设计规范》第4.5.6条规定, 在TT或TN-S系统中,............当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
2、在《GB13955-2005》5.3条规定,单相220v电器供电的电器设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置。
个人认为应优先选用2P
回复
老灰兔子
2009年10月26日 22:28:03
8楼

同意!

为了安全,单相220V供电线路最好还是用2P的漏电开关!!!!
回复
skylinelhy
2009年10月26日 23:31:42
9楼
个人认为用2P的好(当然贵些)。
毕竟220V插座上的设备被人碰触的可能性大,考虑某些原因使N线电压升高所带来的危险,如总柜N排的进线断了(拿过螺丝刀的都碰到过线鼻子没拧紧被烧断的吧?我还曾遇过正常运行中的N线母排能点亮电笔的),用2P安全系数大。

以上仅为个人观点,不对的欢迎拍砖。
回复

相关推荐

APP内打开