广东惠阳沿街商铺喷淋设置疑问
liuyanyuan7
2009年06月17日 10:22:31
只看楼主

小弟最近在做广东惠阳一个项目,其中有栋2000方不到的三层小楼,底商,2、3层办公,甲方请了个顾问单位,提出要上自喷,实在是找不到依据,沟通之后,说是当地发了个消防审查执行文件之类的东西,凡是沿街商铺,喷淋都要进去,由于该顾问单位是做一期的,一直在找茬,所以小弟对这一消防审查执行文件的存在表示怀疑,望有了解的同行指点一下,在线等。。。

小弟最近在做广东惠阳一个项目,其中有栋2000方不到的三层小楼,底商,2、3层办公,甲方请了个顾问单位,提出要上自喷,实在是找不到依据,沟通之后,说是当地发了个消防审查执行文件之类的东西,凡是沿街商铺,喷淋都要进去,由于该顾问单位是做一期的,一直在找茬,所以小弟对这一消防审查执行文件的存在表示怀疑,望有了解的同行指点一下,在线等。。。
免费打赏
liuyanyuan7
2009年06月17日 11:56:48
2楼
有做过广东类似的项目的吗?喷淋要做进去吗?
回复
liuyanyuan7
2009年06月17日 11:58:24
3楼
:Q 急急急啊
回复
victor_wangtao
2009年06月18日 14:12:26
4楼
上就上吗,钱多上时没有错的
回复
qbs111
2009年06月18日 15:45:24
5楼
按《建筑规范》8.5.1.4的要求要是单层大于1500平方或总建筑面积大于3000平方的要做喷淋,小于的应该就不用做了
回复
chenxinbao99999
2009年06月18日 16:11:11
6楼
关键是看当地审查部门怎么卡,有的符合规范不用加,图审也有时候歪曲规范变态让我们加!!!
回复
liuyanyuan7
2009年06月19日 09:13:39
7楼
多谢楼上的
最终结果:我方要求他们将地规传真给我们,否则我们没有设计依据,他们拿不出来,说就先不上了,冲冲看
回复
liuyanyuan7
2009年06月19日 09:14:12
8楼
感觉多半又是故意找茬
回复
liuyanyuan7
2009年06月19日 09:23:03
9楼
最近做了几栋比较奇怪的房子,建筑取名商墅,就是上部排屋,下部商铺,商铺层高5.9米,将来肯定要隔成两层的,单层面积1100方,每件80来方,本来符合商业服务网点的定义,可现在商铺下面还挖了个地下储藏室,与每间商铺对应,是一家的,问:消防怎么考虑?谢谢
回复
潇潇雨下
2009年07月10日 17:46:35
10楼
我也遇到这种情况,钢材市场底层联排商铺,2、3层办公,审图中心按江苏省标要求上喷淋,说总建筑面积超过3000,这个整体算商业建筑吗?国标不过是说的商店面积,底层商店没超1500啊!总觉得不合理!
回复
刘子寒
2013年12月09日 15:21:18
11楼
路过,学习了。
回复