天然气从次高压调为低压是不是一定要经过两级调压?
我去画图了
Lv.4
2009年06月17日 11:03:01
来自于
动力燃气系统
+
关注
取消关注
只看楼主
如题,一次调为低压能不能实现?如果非要两次,怎么调,用两个调压柜行不行,先次高压—中压,再中压—低压?两个调压柜之间距离有没有要求?谢谢指点
如题,一次调为低压能不能实现?
如果非要两次,怎么调,用两个调压柜行不行,先次高压—中压,再中压—低压?两个调压柜之间距离有没有要求?谢谢指点
免费打赏
haojilai
2009年06月18日 21:33:16
2楼
可以实现,不过调压器的振幅比较大,噪音大,而且灵敏度不高,可以用两次调,其实就是简单的将压力设置为两个级别,相当于两个调压箱串联起来,距离应该没有太大要求。
回复
licq12
2012年12月09日 20:35:56
3楼
学习了
回复
wzz121302
2012年12月26日 19:53:32
4楼
刚刚遇到这个问题 学习了
回复
zhangji9584
2012年12月30日 17:19:32
5楼
回答的不错,学习学习
回复