冲汽缸垫
yanruizhu
Lv.3
2009年06月17日 11:37:49
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一25P*4并联机组,带4间250吨水果库,压缩机汽缸垫经常被冲坏。请指教
有一25P*4并联机组,带4间250吨水果库,压缩机汽缸垫经常被冲坏。请指教
免费打赏
荣昌制冷
2009年06月18日 06:21:12
2楼
液击、汽缸床不平、压差过大等。
回复
yanruizhu
2009年06月18日 10:05:08
3楼
高压10---11公斤,低压2---3公斤,可能是液击造成的。该系统制冷管道设计可能有一定的问题。
回复
dujunyang
2009年08月06日 12:15:23
4楼
同意楼上意见,补充一下汽缸盖不平,或阀板组有问题
回复
zdbbaby
2009年08月06日 19:46:22
5楼
水果库,从这个高低压上能看出来,系统有可能存在液击吗?
回复
wangyiyanjiu
2009年12月02日 15:21:28
6楼
能否把机组的图片发上来,故障原因就清楚了