稳压泵和主泵这样选择真的可以吗?
david_521
david_521 Lv.2
2009年06月17日 11:46:05
只看楼主

两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?

两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
免费打赏
tianya88888888
2009年06月25日 14:32:48
12楼
用bar单位的我还真看不习惯~~:L
回复
songxiaorui
2009年06月26日 20:17:54
13楼
我主要是做循环水的,消防接触不多,但做的消防基本都是水喷雾和细水雾,规范要求临时高压系统都要有稳压装置(稳压罐)。
稳压泵比主泵高我也未曾找到此类的规范,但通常做法都是这样的,一般都要求稳压泵压力高于主泵,水泵启动是有一定时间的,为了保证能把水不进去并及时的补进去(在压力降低到工作压力之前),亦需要稳压泵压力高些。
压力下降快,我个人认为是阀门关不严而非管道漏水,如为管道渗漏的话,应该不需要这么久。
回复
designsjr
2009年06月27日 11:05:59
14楼
学习了,:) :lol
回复
tianya88888888
2009年06月29日 11:19:35
15楼
稳压泵的扬程跟增压稳压设备高置低置也有关系吧
高置较为节省吧
回复
hny1999
2009年06月30日 11:56:30
16楼
稳压泵的扬程与稳压设施的设置高度,及稳压设施采购情况(产品性能、型号)等有关,总之,稳压泵比主泵扬程高是必要的,至于高多少,具体工程具体定,目前没有了解规范有此要求,哪位大侠请赐教!!!
回复
xrrs1
2009年06月30日 16:49:34
17楼
从理论上来说,应该是稳压泵压力大于主泵。但是和气压罐配套的稳压泵是不是就不用比主泵扬程大了呢?
回复
xrrs1
2009年06月30日 16:50:41
18楼
从理论上来说,应该是稳压泵压力大于主泵。但是和气压罐配套的稳压泵是不是就不用比主泵扬程大了呢?
回复
qhwsjy01
2009年06月30日 18:10:42
19楼
答1# : 喷淋稳压泵流量5.5立方? 不应大于3.6m³/h; 稳压泵(带罐或不带罐)的功能是保持消防管网全天候的固定压力,其流量只是为了补充管网的跑、冒、滴漏等,流量不可大,否则将影响主泵的正常启动;其压力确定的原则是保证最不利点的压力,所以理论上说: lol 其扬程只有下限.....
回复
foveking_1
2009年06月30日 20:05:29
20楼
肯定是稳压泵比主泵扬程高,至于高多少规范上没明确说,
回复
iwasbennytan
2009年06月30日 20:15:52
21楼
不一定哦,如果是建筑单体消防,那么稳压泵应该比主泵扬程大,但如果是整个小区或厂区,侧稳压泵可能就比主泵小了。
回复

相关推荐

APP内打开