两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
22楼
学习中,好贴
回复
23楼
"我们现在报警阀后端压力0.6MPa,前端压力0.5MPa"
后端比前端压力大0.1MPa?
不理解。
回复
24楼
喷淋泵的扬程需要通过设计计算决定,但是一般都可以通过估算获得。设计人员的偷懒有时候会在这里显现出来。
根据设计规范,最末端需要维持一定的水静压,加上系统动作时产生的阻力以及一些附加阻力就是水泵的扬程了。
稳压泵的作用是保持管道系统内的压力在一定的范围之内,由于管道的渗漏以及水泵止回阀关闭不严造成的泄漏不可避免,因此需要设置这个水泵。一般扬程不会超过0.35MPa,流量小于5升/秒。
系统动作时,由于稳压泵维持不了管道内的压力,就会启动喷淋泵的启动,达到了消防自动启动的目的,同时也可以通过报警阀上的压力开关来启动喷淋水泵。
半天启动一次消防稳压泵说明系统很正常。
回复
25楼
我也不知道怎么回事,但目前就是这样的。阀后的压力保持在0.6M,阀前估计是有渗漏的地方,稳压泵启动后在0.6M,但过半天就降到了0.5M,然后稳压泵又启动,如此反复,都烦了。目前所有的阀门都检查过了,就差没掘地三尺看看地下管网了。可能在真的是地下管网的问题喽。
不过在前端压力下降的过程中,后端的水流指示和压力开关都是不动作的。
问了好多人,都说这种一天启动一次稳压泵的频率是可以接受的。不知道究竟怎么办,现在就搁在那了。
回复
26楼
:victory: 虚心学习
回复
27楼
兄弟,我认为你这个补水频率是不能接受的。地下管路有漏点,赶紧查吧。一般市政自来水抢修公司有仪器可以判断大概漏点方位,具体检测原理不详。我们以前出过类似问题,后来解决了。
回复
28楼
报警阀后端压力0.6MPa,前端压力0.5MPa"
后端比前端压力大0.1MPa是因为报警阀是单向阀.
报警阀到泵房这一段有地方漏.
稳压泵的压力比主泵大还是小,我个人看法是可大可小. 主要看平时管网的维持的压力是多大. 比如说系统所需压力0.8MPa,但是我平时管网压力我只希望维持在0.60MPa. 那么这种情况稳压泵的压力比主泵小.
回复
29楼
楼上说的问题基本都在:98S205及98S176规范中,不防看一下
回复
30楼
记得是要求稳压泵的扬程要比主水泵的扬程搞得,忘记在哪里看见的了。
回复
31楼
我设计时一般按大于10-12米选择稳压泵,现在看实际工程运行的还都可以,没发现出现什么问题。
依据记不清哪里看过了:)
回复