两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
32楼
虚心向各位高人学习中。。。。。。。。。。。:) :)
回复
33楼
稳高压系统不设高位水箱稳压泵一般和主泵设在一起,扬程必须大于主泵。临时高压系统有的设高位水箱,有的不设高位水箱,稳压泵的位置可以设在底层消防水池处,也可以设在屋面水箱出,情况复杂点,但是稳压泵扬程和主泵扬程没有必然联系,只是和系统最不利点高度有关系。
回复
34楼
稳压泵扬程多少还是要看,你的系统是什么系统。很多人都分不清稳高压和临时高压的区别。
回复
35楼
国内制定规范的专家们把消防给水系统人为搞得太复杂了,罪魁祸首就是这个屋面消防水箱,有了这个水箱就有了安装高度的问题,安装高度不够就弄的增压泵,但是不管增加多大的增压泵,压力增加多少,它还是个临时高压系统。
回复
36楼
成套设备样本里面说得很清楚地!
回复
37楼
扬程倒还好,50m不算高,稳压启泵压力和停泵压力要差大概0.1mpa,启泵压力要比主泵工作压力高0.05mpa,这样,稳压泵的扬程50m刚好差不多,但你的流量选大了,5.5m3/h,超过一个喷头的流量,违反规范
回复
38楼
查一下水泵出口的止回阀是否存在关不严现象,巡检管路阀门及巡检阀也应检查一下
回复
39楼
好像是按大于2~5m米选择稳压泵。
回复
40楼
怎么,大家好像都是“可能”、“好像”、“记不清”之类的,难道对于喷淋主泵和稳压泵的选择没有一个明确的依据完全凭经验来选择么?
回复
41楼
喷淋主泵的压力肯定是经过计算的吗,我想大家做设计的时候都有计算的表格的吧。就不多说了。
说说这个稳压泵吧。
稳压泵的流量,根据美国的标准来说,其实是不大于一个消防单元的流量,即一个消火栓或者一个喷头的流量。国内的高规里面交代了稳压泵的流量是不大于1L/S(对于消火栓系统是不大于5L/S,其实和美国标准是一个道理)。国内实际经验为1~2L/S。这个值不管到哪里,审图的都不会说什么的,人也是做了好多年设计的。
稳压泵的压力,根据美国人的标准就复杂了去了,老美跟咱国家上海等城市一样,市政供水可靠,直接从市政上面接消防泵的居多。所以这个压力计算稍微复杂了点,主要是靠压力来控制各泵的启动或者停止的。就不介绍了,主要就是有个0.034这个值在那计算的。 国内的做法是,稳压泵的额定压力比消防主泵大0.1~0.2MPa,稳压泵的启泵压力比其额定压力低0.05MPa,停泵压力相反,比其高0.05MPa。
以上这些规范里面都没有明确规定,只在手册里面提到了。
[
本帖最后由 tsl_518 于 2009-7-18 22:48 编辑 ]
回复