两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
42楼
我觉得临时高压给水系统的稳压泵扬程多大与消防泵无关,只需满足最不利点5m(喷淋)的要求即可,稳高压的稳压泵扬程应该是按消防泵扬程1.2倍计算
回复
43楼
UDC GB
中华人民共和国国家标准
P GB××××-××××
《消防给水及消火栓系统技术规范》
(征求意见稿)
Code of design on fire protection water supply and hydrant systems
200x—××—××发布 200×—××—××实施
中华人民共和国建设部 联合发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
6.3 稳压泵
6.3.1 临时高压消防给水系统和稳高压消防给水系统没有高位消防水箱时,应采用稳压泵维持消防给水系统的补水和压力。
6.3.2 稳压泵的设计额定流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量或系统自动启动的流量,当没有管网泄漏量具体数据时,稳压泵的设计额定流量宜按消防给水系统设计额定流量的1%~3%计,但不宜小于1L/s。
6.3.3稳压泵设计额定压力宜为消防给水泵搅动压力加 0.07MPa,当能满足系统自动启动时,稳压泵的额定压力可适当降低,但管网在水泵搅动压力运行时应安全可靠。
6.3.4设置稳压泵的消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数确定。
6.3.5 当消防给水系统有屋顶消防水箱时,稳压泵宜设置在屋顶消防水箱间。
6.3.6 稳压泵应符合下列规定。
1.泵外壳宜采用不锈钢;
2.叶轮宜采用不锈钢;
3.宜采用单吸或单吸多级离心泵。
6.4 气压水罐
6.4.1 当采用空压机维持动力的气压水罐代替高位消防水箱时,应符合下列规定:
1.气压水罐宜在系统所服务场所的最高处,其内储存的水不能用于其它用途;
2.气压罐的有效储水容积应符合本规范6.2.1条的有关规定;
3.气压罐最低设计压力应满足消防给水系统其所服务的水灭火系统所需的工作压力;
4.气压罐内的气体应能把其内的所有的水都输送到水灭火设施进行灭火,气压罐应采用补气泵补气,其首次补气的时间不宜超过12h,正常运行时最大启动次数不宜超过10次/h;
5.气压水罐应设置补水、放空阀和水位计等其正常工作和维护的必要设施,并能显示有效水容量;
6 当气压水罐有效容积低于设计有效容积80%时,应人工补水至设计值。
6.4.2. 气压水罐的布置应符合下列规定。
1.气压给水设备应装设安全阀、压力表、泄水阀和密闭人孔,水罐应装设水位计、进水管上应装设止气阀,进气管上应装设止回阀。定压式气压给水设备应装设自动调压装置。
2.气压给水设备的罐顶至建筑结构最低点的距离不得小于1.0m,罐与罐之间及罐壁与墙面的净距离不得小于0.7m。
6.4.3 气压水罐的进出水管应符合本规范6.2.6条的有关内容。
6.4.4 当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
回复
44楼
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1水灭火(消防)系统 Water-based fire protection systems
以水为介质,用于灭火、控火和暴露防护等功能的消火栓、自动喷水系统、水喷雾系统、泡沫系统、固定消防炮等。
2.1.2 消防给水系统 Fire protection water supply systems/ Water-based fire protection systems
向一种或几种水灭火系统供水的给水设施。
2.1.3 消火栓 Fire Hydrant
与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。
2.1.4 消火栓系统 Hydrant(hose real) systems/Standpipe and Hose Systems
由消防给水系统和消火栓等组成的水灭火系统。
2.1.5 常高压消防给水系统 Fire protection water supply systems of high pressure
消防给水系统的水压和流量在任何时间和地点都能满足其服务的水消防灭火设施灭火时所需要的额定压力和流量,且在其系统供水保护范围内,系统中不需要设消防给水泵的消防给水系统称为常高压消防给水系统。
2.1.6 临时高压消防给水系统 Fire protection water supply systems of temporary—high pressure
系统在准工作状态由高位消防水箱和气压水罐等维持系统处于充水状态,并维持一定的压力,灭火时系统应能启动消防主泵,且满足消防给水系统灭火时所需的额定压力和流量。
当系统在准工作状态由稳压泵维持系统处于充水状态,并使系统维持一定的压力,灭火时系统应能自动启动消防主泵,且消防给水系统满足灭火时所需的额定压力和流量称为稳高消防给水系统,也是临时高压消防给水系统。
2.1.7 低压消防给水系统 Fire protection water supply systems of low pressure
给水系统的压力和流量在满足其他用途用水量的最不利工况下,应仍能满足消防车取水所需的额定压力和流量的消防给水系统称为低压消防给水系统。
2.1.8 消防水池 fire reservior
设置在消防给水系统或建筑物的低处,消防时由消防水泵提升达到灭火所需的压力和流量,且储存一次灭火所需的消防用水量。
2.1.9 高位消防水池 Gravity fire reservior
设置在消防给水系统或建筑物的最高处,其最低有效水位压力能满足最不利点水灭火设施出流量达到设计流量,且其压力和有效容积能满足一次灭火所需用水量的储水装置。
2.1.10 高位消防水箱 Gravity fire tank
设置在消防给水系统或建筑物的最高处,其最低有效水位压力能满足最不利点水灭火设施出流量达到设计流量,且其压力和有效容积能满足初期火灾灭火用水量的储水装置。
2.1.11 消防水源 Water source of fire
能提供消防给水系统设计火灾延续时间内所需消防用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等称为消防水源。
2.1.12 消防水泵接合器 Fire department connection
供消防队员从消防车车载消防泵向水灭火系统供水的接口装置。
2.1.13 余压 Residual Pressure
在消防给水系统管道内某一点流量达到设计流量时的压力。
2.1.14 干式消火栓给水系统 Dry Hydrant Systems/ Dry Standpipe systems
消火栓系统管道准工作状态系统不充水,仅在使用时充满水。
2.1.15 湿式消火栓给水系统Wet hydrant systems/Wet standpipe systems
消火栓给水系统管道在任何时间都充满水。
2.1.16 自动消火栓给水系统Automatic Standpipe System/Automation hydrant systems
一个在任何时间和地点仅打开消火栓的阀门和敷设水龙带,而不需要其它任何动作就能达到灭火要求出流量的消火栓系统。
2.1.17 手动干式消火栓给水系统 Manual Dry Hydrant Systems/Manual Dry Standpipe systems
消火栓系统管道准工作状态系统不充水,仅在使用时由消防车向系统供水。
2.1.18 静水压力 static pressure
消防给水系统管道中的一点在水静止不流动时的压力。
2.1.19 动水压力 flow pressure
消防给水系统管道中的一点在水流流量达到设计值时的压力。
2.1.20 自动水灭火系统 Automatic water-based Fire protection System
在没有人工启动或直接干预的情况下,被设计安装成能自动探测火灾随后系统自动喷放灭火剂灭火的水灭火系统。
2.1.21 搅动压力 Churn pressure/shutoff pressure
水泵零流量时的压力。
2.1.22单水源消防给水系统 Single fire protection water supply systems
能提供火灾延续时间内一种或几种水灭火系统扑救一次火灾所需的消防用水量的消防给水系统。
2.1.23双水源消防给水系统 Duplicate fire protection water supply systems
由2个独立的单水源消防给水系统组成,能提供火灾延续时间内一种或几种水灭火系统扑救二次火灾所需的消防用水量的消防给水系统。当其中1个单水源消防给水系统出现故障时,另1个单水源消防给水系统仍应能满足水灭火系统扑救一次灭火所需的消防用水量。
2.1.24等效双水源消防给水系统 Equivalent duplicate fire protection water supply systems
可靠性介于单水源和双水源之间,当能满足扑救一次火灾所需的消防用水量的单水源消防给水系统出现故障时,还应有一个至少能满足初期火灾扑救用水量的辅助水源组成的消防给水系统。
2.1.25 独立消防给水系统 Fire protection water supply for one and only water-based fire protection system。
仅给一种水灭火系统供水的消防给水系统。
2.1.26 联合消防给水系统 Combined Fire protection water supply
给2种及以上水灭火系统供水的消防给水系统。
2.1.27 区域消防给水系统 District Fire protection water supply
给同一区域内2栋及以上建筑物的一种或几种水灭火系统供水的消防给水系统。
回复
45楼
尽管这个还没最后执行,还是可以参考一下。这个规范的东西非常全面、详细。
回复
46楼
womenshenchazhongxin我们审查中心认为稳压泵就是国标图集上的,压力是固定的,不可以选的,还质问我是不是学给排水的,会不会干设计,我很郁闷。。。。
回复
47楼
进空气了吧?要不是漏水了。
回复
48楼
我看过上海有个消防技术要求,要求稳压泵的扬程为主泵的1.1倍,但是规范好象没有规定!
回复
49楼
稳压泵的流量不应大于5L/S,不知道为什么选择5.5?扬程也太高了吧?
回复
50楼
还有个问题请教一下,稳压泵一般跟消防水箱一起放在屋顶的水箱间内,消防水泵一般放在消防水池或者是消防管入口处?
回复
51楼
说的正好是我想问的!不管怎样,谢谢了!
回复