两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
52楼
看看,学习一下!
回复
53楼
兄弟,你前端管道漏水了:D
回复
54楼
讨论非常有成效.施工、设计与管理都应当了解
回复
55楼
同意该同志的观点!稳压增压的前提是消防水箱距最不利点的高程差小于7m(100以内的楼),距离够了,就不用增压稳压了,高位水箱就可做到了。所以,请其他小同志还是将高规研究好了,别无根据的说。
回复
56楼
你们审查中心是213,怎么可能不能选的呢?每个工程都是千差万别的、
回复
57楼
原来我就是直接从标准图集上选的,没想到还有这么多经验。学习了。
回复
58楼
:) 能否谈谈你对稳高压和临高压的理解?
回复
59楼
呵呵,发飙了:lol
回复
60楼
他5.5m3/h=1.5L/s 是没有大于5L/s的 单位不同而已
回复
61楼
扬程是偏大了一些,顶多40米扬程就行了。稳压泵跟主泵比起来,因为起动较为频繁一些,所以损耗也会相应大一些,这里的损耗指的是类似于设备折旧的意思,一时想不起那个专有词儿了。所以稳压泵扬程是应该稍大一些。对于此工程来说,似乎也不必要高于50米。如果这个主泵的扬程50米是算出来的话,那设计人员应该适当改变一下喷淋布法。不同的布法,算出来的喷淋扬程也相差不小。