两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
62楼
同意参看98S205~
《消防增压稳压设备选用与安装》
总说明里面还是很详细的~
回复
63楼
恩,这可以说是具中国特色的典型问题,其实这个也就是个理解和协调问题。怎么理解,怎么沟通。(这里的对象就海了去了,消防局,建审科,甲方的成本,施工的现场条件和具体造作可能存在的困难) 但是,高规和低规不是不统一的,可以理解成,你小的时候,家长会告诉你过马路看红灯,长大了就没人会再重复说这个问题了。
呵呵,我的理解是不是有些偏激了。
回复
64楼
喷淋系统的稳压泵流量不应大于1L/s。
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
回复
65楼
对于临时高压还是稳高压系统判断的标准是看增加稳压设备设在屋顶还是设在消防水泵房内,如果设在屋顶则是临时高压系统,反之则是稳高压系统。
对于稳压泵流量,喷淋系统不大于一个喷头的流量即<=1.33L/s,消火栓系统不大于一支水枪的流量即<=5/s,对于喷淋消火栓合用系统不大于3<=L/s
稳压泵压力,对于临时高压系统,压力值只要满足最不利点喷头动作压力即可,
对于稳高压系统,稳压泵扬程需维持管网压力不低于系统工作压力,当系统压力值高于工作压力不小于0.05mpa时,稳压泵关闭,
回复
66楼
下了,十分感谢!
回复
67楼
稳压泵的扬程跟增压稳压设备高置低置也有关系吧
高置较为节省吧
回复
68楼
学习了
回复
69楼
设置喷淋的场所是做什么用途的?按用途划分喷淋的流量设计参数。与作用面积。关于水泵的扬程麻。泵房设在首层的主泵的扬程40米就够了(流量要看场所的用途确定)。流量按设计参数去计算。稳压泵的流量用1L/S扬程用44米的4KW的就可以了
回复
70楼
谢谢!得到很多啊
回复