本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,
本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。
荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,
以上是手算,
是否需用pm建模全一层楼板试下比较。
另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,
请各位过路大侠指点。
2楼
我也在做防水板,还不知道怎么下手,有没有高手解答呢??
回复
3楼
我也在做防水板,还不知道怎么下手,有没有高手解答呢??
回复
4楼
学习了,好东西.......................
回复
5楼
1m!!!太厚了!配筋也太大了!你这是筏板。用JCCAD中防水板抗浮计算下
回复
6楼
一般抗水板做到300~400厚就好了,抗浮过不了可以采用抗浮锚杆解决
回复
7楼
都1m底板了,成筏板了,加梁有意义吗?
另外,若水头高,底板也有可能很厚。但楼主的,感觉有点保守。
回复
8楼
请问防水板和筏版在计算上区别在什么地方,二者在什么情况下采用,本人菜鸟,没做过地下室,特来请教
回复