交流单总线缆,不得单独穿于钢管内
lojanck
lojanck Lv.2
2009年06月17日 15:38:34
只看楼主

《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》5.2.10条 提到:交流单总线缆,不得单独穿于钢管内。问:1、单总线缆是什么?是单根单相电缆吗?2、为什么不能穿于钢管内?3、如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内,是否允许?为什么?

《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》5.2.10条 提到:交流单总线缆,不得单独穿于钢管内。
问:
1、单总线缆是什么?是单根单相电缆吗?
2、为什么不能穿于钢管内?
3、如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内,是否允许?为什么?
免费打赏
zhangjunjie_163
2009年06月17日 18:47:42
2楼
我觉得单总线穿于钢管内,能够引起涡流损耗,如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内就不会
引起涡流损耗.
回复
xx_691214
2009年06月17日 20:31:48
3楼
1、单总线缆是什么?是单根单相电缆吗?-----------一根线的电缆.
2、为什么不能穿于钢管内?---------引起涡流!
3、如果是一根相线和一根中性线一起穿于一根钢管内,是否允许?为什么?----------正常!
回复
lojanck
2009年06月18日 09:37:17
4楼
谢谢!:call: :call: :call: