现浇钢筋混凝土斜板应该如何施工?哪位兄弟有好的方法,介绍一下,谢谢:)
现浇钢筋混凝土斜板应该如何施工?哪位兄弟有好的方法,介绍一下,谢谢:)
2楼
是不是考虑一下现浇楼梯的做法?有相似之处。
回复
3楼
不行,楼梯有踏步板能挡住混凝土使其成型,
而斜板却不行,我们工地现在是用非常绸的混凝土,但用震捣棒震捣时,砼还是下滑
而且拆模后漏筋的地方多
我在网上查了一下,好像没有太好的施工方法
回复
4楼
高标号细石混凝土
减小坍落度
也有用小型手持平板振动器振捣的
回复
5楼
可是还有斜梁啊:time: :time: :time:
回复
6楼
可不可以采用成型钢模固定,在在钢模上开浇注口浇注 啊
回复
7楼
我做过一个斜屋面,大约40度左右。120mm厚。竣工3年了无返修。
1.砼坍落度是关键,使用塔吊运输,不能用泵送。
2.用细石砼。
3人工捣固,先用钢筋棒反复插,再用泥板人工拍打紧,收平,(求质量,选最好的泥工,找专人盯守)。不能用振动棒,一振包垮,平板振动器也是用不上的,坡度太大,根本拖不了。
4.防水涂料两层一定要做,一定要保证质量。
5.底模平整牢固,拼好不能有缝。
回复
8楼
斜板施工大部分还要采用人工方式,机械振倒容易造成砼的滑动
回复
9楼
是个好问题,期待好答案呀。呵呵
回复
10楼
做过一个32度大型坡屋面 还有个45度的塔楼 浇筑混凝土基本上就是人工震捣 坡度大就在底部设置双层模板,模板和支撑架体拉结 边梁一定要侧向加固 防治混凝土施工完成后,檐口标高偏差过大,二次收面要仔细,最好刷水泥油,在施工缝处另加抗裂钢筋,防治日后漏水
回复
11楼
谢谢,学习了,这些天一直忙,以后我会常来的
回复