桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?
lul0668
lul0668 Lv.4
2009年06月18日 14:20:34
只看楼主

框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]

框架结构和排架结构,采用桩基础。承台之间设承台梁。
问:桩基承台梁两端箍筋是否需要加密?加密长度范围为多少?

[ 本帖最后由 lul0668 于 2009-6-18 18:20 编辑 ]
免费打赏
xingzm_nora
2010年01月05日 13:42:38
12楼
一般承台拉梁无塑性铰要求,箍筋不需要加密。满足抗剪要求即可。
回复
zhengquanhao
2010年01月13日 16:21:39
13楼
我认为不需加密,同意6#的说法
回复
lily_0118
2010年06月21日 18:04:04
14楼




这个错我犯了好长时间,好像很多人也有这个问题,承台梁与承台连系梁没分清,
:call: 你厉害
回复
zrxj1205
2010年07月13日 21:31:52
15楼
如果是低桩承台的话,个人觉得可以不用加密,我一般是不加密的,审图的好像也是没有提出来的
回复
lmz51859466
2010年07月16日 14:49:26
16楼
无塑性铰要求,不需要加密。满足抗剪要求即可
回复
aihua200
2010年07月16日 15:25:42
17楼
一般情况下 你的承台梁上会有较高的墙体,此时你的承台梁既有基础拉梁的作用,又有框架梁的作用(承台梁下地基土是应该虚铺的,不能压实)。建议两者结合,估计局部加密,上部钢筋尽量通长拉通,但配筋可以做省点,不用人为放大。

[ 本帖最后由 aihua200 于 2010-7-16 15:27 编辑 ]
回复
gqj5151
2010年08月17日 21:11:29
18楼
你说的,应该是承台连系梁,一般在单桩或者两桩承台才拉。。。。。。