锅炉系统探讨——为何锅炉给水泵不设一用一备
wzdast
wzdast Lv.2
2009年06月19日 09:31:13
来自于采暖供热
只看楼主

在采暖锅炉的给水系统设置中,软水泵一般都设一用一备,可从水箱出来到锅炉去的管路中的给水泵一般只设置一台,不设备用。我们知道,正在运行中的锅炉最怕突然断水,所以给水泵不设备用似乎有点不合理,不知道大家是如何看待这个问题的?

在采暖锅炉的给水系统设置中,软水泵一般都设一用一备,可从水箱出来到锅炉去的管路中的给水泵一般只设置一台,不设备用。

我们知道,正在运行中的锅炉最怕突然断水,所以给水泵不设备用似乎有点不合理,不知道大家是如何看待这个问题的?
免费打赏
f_jg2003
2009年06月19日 10:15:46
2楼
不是吧,给水泵也应设备用啊。除非是特别小的系统而且给水出现问题时不会出现事故才有可能不设备用吧。
回复
shisi_840623
2009年06月19日 13:58:20
3楼
很小的系统就没有啊?现在一般设备都是一备一用
回复
wzdast
2009年06月23日 09:01:12
4楼
是的,很多锅炉其实也不小了,比如说4t或者6t的锅炉,给水泵就不设备用,似乎有些不合理,但很多项目就这么设计了。
回复
f_jg2003
2009年06月23日 11:34:20
5楼
是属于《锅炉房设计规范》之外的锅炉吗?否则应按规范执行。
回复
demon_flash
2009年06月26日 11:54:42
6楼
我见过的锅炉给水泵都是一用一备啊:loveliness: