条件:1、变压器10KV电源部分由变电站两个不同段母线供电,两段母线可互为备用;2、由两台独立的变压器进行供电,互为备用;3、重要负荷由双电源供电(双电源转换箱);4、用万用表电压档在双电源转换箱两电源处进行核相;请教达人:万用表量同相,有电压且另量两同相的电压值均不相同(同相无电压?),量出的值大的相差100多伏。请教这是什么原因?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 编辑

条件:
1、变压器10KV电源部分由变电站两个不同段母线供电,两段母线可互为备用;
2、由两台独立的变压器进行供电,互为备用;
3、重要负荷由双电源供电(双电源转换箱);
4、用万用表电压档在双电源转换箱两电源处进行核相;
请教达人:
万用表量同相,有电压且另量两同相的电压值均不相同(同相无电压?),量出的值大的相差100多伏。请教这是什么原因?同相不同位?

[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年06月19日 23:34:19
2楼
三个同相电压差值应该一样,如果不同,请拉开所有负载后再测量。
回复
lingxuct
2009年06月20日 07:45:15
3楼
要查什么原因,请把9个电压值全记录后(帖上来),才能分析。
回复
wlszjs
2009年06月20日 08:01:37
4楼
由于是两个变电所来的电源,相序不一定正确的,要经过核相后才可以并列运行.
用电压表分别测量两组PT低压侧,A、B、C相之间,如果同相电压差应近似为零,异相电压差应为100V左右,证明两个电源具有相同的相位。否则,要分析情况,改正后重核。
回复
zjzhzxp
2009年06月20日 13:39:32
5楼
变压器并联的三个条件,电压相同,接线组别相同,阻抗相同。
你说的情况可能是两个变压器接线组别不同,是有电位差的
回复