砖混结构普遍存在的问题
l_i_min
l_i_min Lv.2
2009年06月19日 15:41:06
来自于砖混结构
只看楼主

做砖混的时候发现好多工程都是下一层有洞口,比如900的门,上一层同样的位置没有洞口,全部是墙体;还有就是底下一层洞口比较大,上边一层同样的位置洞口比较小,这些问题怎么处理?再有就是砖混一层是商业,外墙全部做成了门,这样的可以吗?

做砖混的时候发现好多工程都是下一层有洞口,比如900的门,上一层同样的位置没有洞口,全部是墙体;还有就是底下一层洞口比较大,上边一层同样的位置洞口比较小,这些问题怎么处理?
再有就是砖混一层是商业,外墙全部做成了门,这样的可以吗?
免费打赏
l_i_min
2009年06月19日 15:41:33
2楼
希望各位高手指点。
回复
hajianyu
2009年06月20日 12:00:48
3楼
具体情况分别考虑。
一、过梁。
二、过梁加强。
三、底框
回复
l_i_min
2009年06月22日 13:49:32
4楼
现在我的一层是商业,上边是住宅,属于横墙间距大于4.2米的超了40%,按这个走的话已经超了抗震表7.1.2的高度,怎么解决呢?
回复
l_i_min
2009年06月22日 13:49:53
5楼
各位帮忙看看
回复
l_i_min
2009年06月22日 13:51:55
6楼
而且纵墙较少,抗震全是红字,怎么办呢
回复