PVC管止水环,阻火圈如何同时安装?
ycdlza
ycdlza Lv.2
2009年06月19日 20:27:47
只看楼主

根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?

根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
免费打赏
ycdlza
2009年06月20日 11:55:34
2楼
论坛里的高手呢,急着等答案呢!
回复
zhangtq163
2009年08月06日 00:27:45
3楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
风卷云
2010年10月04日 17:52:19
4楼
我也想知道答案,谁解释一下?
回复
l222yf
2010年11月21日 13:14:19
5楼
难道没人知道!!!!
回复
lcy3543365
2011年03月13日 15:11:03
6楼
最简单的办法就是做个阻火圈,也能防水,什么止水环就不要了呀,
回复
yibasiba
2011年03月16日 11:28:02
7楼
止水环是大两号的套管上加焊板片,阻火圈是做在板下、套管与管道之间的,两者丝毫不矛盾,不知楼主有没有搞清概念?
回复
shuizhongwuyu
2011年03月16日 20:53:06
8楼
止水环是设置在楼板面层上的,防止管道穿楼板处封堵不密实而漏水。阻火圈可以设置在楼板下,火灾发生时起封堵管道作用,两者互不影响。
回复
awdwadjob
2011年04月08日 11:43:15
9楼
楼上说得挻有道理的,不矛盾呀
回复
uuu008
2011年09月22日 20:53:21
10楼
最好自己去装一两个就知道了。哈哈
回复
zzh6543210000
2012年04月04日 22:34:29
11楼
止水环是大两号的套管上加焊板片的说法是错误的,PVC管止水环有成品配件,紧卡在PVC管上,不要误导别人,不知不要说