进线柜后门要不要设置“五防”联锁
tn-s
tn-s Lv.3
2009年06月20日 11:39:14
只看楼主

10kV中置柜的进线柜由于不装接地刀,若要设置五防需要用带电显示器与电磁锁来闭锁。有人说后门(盖)需要扳手才能打开,不需加装电磁锁。如果此说法正确所有后门不都不要闭锁了?他们都是需要扳手才能打开的。

10kV中置柜的进线柜由于不装接地刀,若要设置五防需要用带电显示器与电磁锁来闭锁。有人说后门(盖)需要扳手才能打开,不需加装电磁锁。如果此说法正确所有后门不都不要闭锁了?他们都是需要扳手才能打开的。
免费打赏
wysh
2009年06月20日 11:51:25
2楼
加电磁锁
回复
tian_zhongyang
2009年06月20日 12:25:49
3楼
我觉得要考虑进线方式再定。
回复
lingxuct
2009年06月20日 16:40:51
4楼
我国规定开关柜“有危险”的地方都应装五防联锁,国外厂商是以“需专用工具打开的”就不需要装五防联锁,习惯不同。
回复
tn-s
2009年06月20日 17:25:55
5楼
所有开关柜后的封板均用内六角螺丝固定,内六角扳手应不算是“专用”工具。那么还是应该设置的。
回复
wei07083619
2009年06月20日 17:39:56
6楼
电气闭锁和机械闭锁都可以用啊,不一定要电气,就看你自己喜欢怎么搞.
回复
ykmyy
2009年07月01日 17:25:21
7楼
加电磁锁和微机五防锁