吊顶式空调机组 温控系统
el188
el188 Lv.3
2009年06月20日 16:34:59
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠好。请教一个问题,吊顶式空调机组由于是380v电压的,请问有没有跟风机盘管一样的温控系统啊。我问了做电气控制和做风机柜组的都不清楚有没有这种产品。大家有没有遇到过这种情况望指点一下。谢谢,各位了。

各位大侠好。请教一个问题,吊顶式空调机组由于是380v电压的,请问有没有跟风机盘管一样的温控系统啊。我问了做电气控制和做风机柜组的都不清楚有没有这种产品。大家有没有遇到过这种情况望指点一下。谢谢,各位了。
免费打赏
el188
2009年06月25日 11:43:13
12楼

我说错了。是新风空调机组。刚才您给的那个控制的图片只能控制小功率的,由于380v的电流比较大,不能控制吊顶式的新风空调机组。
回复
jijunyang
2009年06月25日 11:45:38
13楼
控制是弱电,和强电有什么关系?
回复
jijunyang
2009年06月25日 11:49:29
14楼
你的工程在哪?看我能不能给你个好的设备供应商的联系方式
不管多大的机组都有控制
回复
fengxu0751
2009年06月25日 12:04:40
15楼
有,装在天花上面设定温度后很少去动它了,我问电气的,不知道是不是这样
回复
wangzongshu1983
2009年06月25日 15:53:43
16楼
吊顶式空气处理机组常见的有三种制控制
1、吊顶空气处理机组+风机启动柜+电动球阀+控制器(内置温度传感器)
2、吊顶空气处理机组+风机启动柜+电动球阀+控制器+回风管温度传感器
3、吊顶空气处理机组+风机启动柜+室内电源开关
风机启动柜要求是380v的电压,温度传感器属于控制系统和380v的电源没有直接关系
回复
el188
2009年06月26日 15:58:58
17楼

多谢大侠。
回复
el188
2009年06月26日 16:00:24
18楼

工程在西安
回复
el188
2009年06月27日 15:18:07
19楼
找到了,关于新风机组的温控系统了,上传一下图片。请问大家一般情况下加不加这种控制系统,造价挺高的。
回复
cat403403
2009年08月02日 16:08:56
20楼
我是做空调末端产品的,有需要可找我,QQ175182158
回复
youlf
2009年08月02日 21:07:33
21楼
就好比正压送风机和正压送风口一样,一个需要380V电源,另一个却只要24V,两个没有关系的。