有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。
有这样一个工程。一共分三期完成
在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源
在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器
现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器
第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。
不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
2楼
描述不清楚,一期中的10KV开闭所有几个进线电源?其位置是否在一期与二期之间?一期开闭所是否是高压计量?一期开闭所是否考虑二期设备的安装位置?一期开闭所进线容量是否考虑全部三期工程?那么为什么不考虑三期?
全盘考虑是设计前期的重要工作,主要是容量、安装位置、土建预留等。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-22 06:06 编辑 ]
回复
3楼
一期10KV开闭所一个进线电源。。有计量,。没有为二期高压设备预留电源
回复
4楼
“没有为二期高压设备预留电源”都是现在民建设计的作风!吃子孙米饭的,不怕绝后!!!
不是不怕绝后,也不怕生儿子没屁眼!!
回复
5楼
:lol :victory: :time: :kiss: :handshake
回复
6楼
二期4台变压器是否允许同时断电的可能性 如果可以忽略 个人觉得“第2种”比较合适 否 则第一种合适
我 现在在做的一个开闭所 有2台变压器我是出一路高压线后用高压分支箱完成
希望多指点
回复
7楼
回复