图纸注明一地下室墙厚300,迎水面保护层为50,非迎水面保护层为25,建设单位说墙厚为325才符合要求。不知对不对?
图纸注明一地下室墙厚300,迎水面保护层为50,非迎水面保护层为25,建设单位说墙厚为325才符合要求。不知对不对?
免费打赏
jianyingc30
2009年06月23日 14:34:12
2楼
不要断章取义,结合全图说明看。
只看你这几句话, 图纸意图是:地下室砼墙厚300,迎水面(外侧)的钢筋保护层厚度为50,非迎水面(内侧)的钢筋保护层厚度为25 。 说明钢筋在墙内位置,而墙厚不增加。