本公司有一个锅炉房供热半径过大,末端一片小区不热,供热面积为3万米,打算在末端安装回水加压泵,请教 泵的流量扬程如何选择
本公司有一个锅炉房供热半径过大,末端一片小区不热,供热面积为3万米,打算在末端安装回水加压泵,请教 泵的流量扬程如何选择
2楼
0.0!我公司也存在此项问题,请高手指教!
回复
3楼
泵的流量是可以通过负荷计算计算出来的,按照可以满足要求的流量计算就可以。
关于扬程我说一下,如果最不利环路的系统阻力计算为40米,次最不利环路阻力为30米,其它都在25米左右,那么选择管道泵的扬程最好选择略小于(40-30=10米)的一个值,因为最不利环路加了泵,必将影响到其他环路的阻力和流量,其中我们最不想看到的就是最不利环路得到缓解,而次最不利环路又不热了,所以扬程不宜选的过大,应该略低于两个环路的差值,这样泵开起来后才有可能达到平衡。
可以选择用变频,可以调节功率,如果没有条件就把泵选大点用阀门调节吧,争取达到各个环路的平衡
回复
4楼
这是个一二次泵变流量系统设计的问题 可以参考相关资料
回复
5楼
想办法先调网。
回复
6楼
斑竹说的很对:lol
如果小温差的话 应该先调平衡比较合理
回复
7楼
加压泵的流量根据热负荷容易算出,扬程首先看加泵处大网供回水压差,再通过水力计算,算出所带负荷的最不利阻力,两者之差为加压泵扬程,千万不可选高,否则贻害无穷。
山东供热网
回复
8楼
回复
9楼
中继泵的流量、扬程选择呢?中继泵适合加在什么样的位置呢?怎么消除中继泵周围支路的不平衡影响?
回复
10楼
供热半径80%以内 各建筑物热力入口回水加平衡阀 调网 末端可以在供水装加压泵 做混水站 扬程控制在5-8米
流量120-150吨 将系统回水至加压泵吸入口端 加旁通 同时加平衡阀 去锅炉房回水 加流量阀 用平衡阀和流量阀来控制 水泵总流量 温度
回复
11楼
估计锅炉房分集水器的 压差不大 锅炉进出水管之间 加旁通 平衡阀 管径要根据总流量需求选择
回复