请高手解答关于电动机零序电流保护整定的问题?
wensummer1980
2009年06月23日 11:34:40
来自于继电保护
只看楼主

某厂10kV供电系统,有一台鼠笼型的10300KW的电动机,高压柜至电机有3根3×185mm2的电缆,100米。三根电缆穿越1零序电流互感器,互感器的变比为350/5.求教零序电路如何整定(继电保护为微机保护)还有的问题100米3×185mm2电缆的电容电流为0.14A,则3根3×185mm2电缆并列运行的电容电流应该是多少?鼠笼型的电机的电容电流是不是可以忽略不及?[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 编辑

某厂10kV供电系统,有一台鼠笼型的10300KW的电动机,高压柜至电机有3根3×185mm2的电缆,100米。三根电缆穿越1零序电流互感器,互感器的变比为350/5.
求教零序电路如何整定(继电保护为微机保护)
还有的问题100米3×185mm2电缆的电容电流为0.14A,则3根3×185mm2电缆并列运行的电容电流应该是多少?
鼠笼型的电机的电容电流是不是可以忽略不及?

[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 编辑 ]
免费打赏
zouhuijie
2009年07月09日 16:41:17
12楼
我认为躲过该回路的电容电流就可以了。结合你们10kV系统的接地方式选择整定值。如果是经小电阻接地和不接地不必太精确,如果经消弧线圈接地,要考虑补偿后的接地电流,不能太大。
回复
tcchezhong
2009年07月11日 23:27:05
13楼
不接地系统,用宗保进行零序保护,准确性很低,极易误动作!
建议采用小电流选线系统。
回复
zouhuijie
2009年07月12日 13:52:05
14楼
还在忽悠小电流选线系统啊
回复
tcchezhong
2009年07月12日 15:38:35
15楼
宗保的动作条件是:金属性接地。
非金属性接地,宗保装置只能叹气!:lol
回复
tcchezhong
2009年07月12日 15:48:16
16楼
躲过本回路的电容电流??
凯装电缆外壳,必须单端接地。这样,流过非故障回路CT的接地电容工频电流为零。
回复
zouhuijie
2009年07月12日 20:47:03
17楼
我们从96年就大量使用了小电流选线装置,到2002年,其间发生了大量的系统接地事件,有金属的,高阻的,间歇的,小电流选线装置从来没有正确选中过一次(一点不夸张)。2002年我改用综保的方向性接地保护,每次都能正确动作。你说我会相信谁呢?
回复