约克机组,开机十五分钟停机,显示“蒸发器传感器故障停机”。开机冷水26°C,蒸发温度设定7°C.经检查传感器好的。请各大虾帮解答。谢谢!!
约克机组,开机十五分钟停机,显示“蒸发器传感器故障停机”。开机冷水26°C,蒸发温度设定7°C.经检查传感器好的。请各大虾帮解答。谢谢!!
2楼
版主。急啊!出来解答一下。谢谢啦!
回复
3楼
传感器接线是否受潮了,蒸发温度是否低于7度
回复
4楼
补充:传感器换了一样故障。蒸发温度5°C左右。
回复
5楼
版主能否出来解决下。急死人啊!
回复
6楼
版主能否出来解决下。急死人啊!我自己顶:Q :Q
回复
7楼
最好检查一下电路板的信号传输
回复
8楼
大概是接触不良...
回复
9楼
这个应该是蒸发温度过低机组防结冰保护,你把蒸发温度调高试试,还不行大概是蒸发器换热不好
回复
10楼
把蒸发温度调高至13°C后,情况就没发生过了。冷冻水温度降下后再把蒸发温度调回7°C,运行正常。不知是不是蒸发器换热不好?有哪位大侠能解析一下。
回复