洁净室各种系统形式应用场合
gujidelinhun
2009年06月24日 14:00:19
只看楼主

以前做民用建筑空调的,最近换工作改做洁净空调了,不知道什么时候用AHU+HEPA系统、MAU+DC+FFU系统、FFU系统?

以前做民用建筑空调的,最近换工作改做洁净空调了,不知道什么时候用AHU+HEPA系统、MAU+DC+FFU系统、FFU系统?
免费打赏
zxlahtc1
2009年06月30日 11:49:23
2楼
1000及其以下的用AHU+HEPA就可以了
100级及其以上要MAU+DC+FFU了。
MAU加不加看房间的温度湿度要求
回复