换了油,换了油过滤器还是老跳,压差控制器也没问题 武冷LG20机型 04年的。同一个系统,大冷的 用着好好的
换了油,换了油过滤器还是老跳,压差控制器也没问题 武冷LG20机型 04年的。同一个系统,大冷的 用着好好的
12楼
实际测一下油压差,再调调压差控制器不就得了。可能是压缩机的转子间隙,轴承间隙磨损,但压缩机运行是没有问题的
回复
13楼
你有好多方法的
更换油汾滤心
还有就是在油路的单向阀前有一截止阀,有时没从单向阀那跑了,导致油压上不来。你可以把截止阀关小点。实在不行就关死了。
在看一下电路方面,看一下续电器是不是好的,有时续电器有问题也会导致机组误报哦(好相是KA6)吧。
实在不行的话,你就在油汾滤心上用铁丝扎几个洞,那样也行。我就搞过的。
回复
14楼
如果是机头的问题,那就不好说了
油系间系过大也会导致以上情况的发生
可能的话,
可以打开看下子
要是可能的话
我可以帮你打开看下
回复
15楼
这个方案不错
回复