各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
2楼
期待中......期待中......
回复
3楼
不明白你为什么要满足155的距离,有130不就足够了吗
回复
4楼
DLT-404中要求:带电体至门的最小空气间隙为155mm
回复
5楼
昏倒!
此门非彼门也!
回复
6楼
都是活动物件,现场已有事故,电力部门要求将活门换成绝缘材料了
回复
7楼
请问在试验位置活门已半开启有问题吗
回复
8楼
155是对有人接近的门,目的是提高对人的保护;活门等效为隔板呀;
回复
9楼
5楼的幽默啊
回复
10楼
出线了死胡同
回复
11楼
这个距离125也不够,所以有了绝缘活门
回复