小兵刚毕业,但却干了4个地源热泵工程,大的有40000m3,小的只有1000m3。我在公司号称全国地源热泵第三,天津市本人就发一些我现场拍的照片吧,大家来讨论讨论,指出其中的不足,共同学习:lol :lol :lol
小兵刚毕业,但却干了4个地源热泵工程,大的有40000m3,小的只有1000m3。
我在公司号称全国地源热泵第三,天津市
本人就发一些我现场拍的照片吧,大家来讨论讨论,指出其中的不足,共同学习:lol :lol :lol
2楼
铺沙要点:接管前管沟铺10cm沙,接完管再铺沙要没过管顶10cm以上
回复
3楼
下管要点:1.下管的钻杆一定要拧紧了,否则掉井里就没办法弄起来了
2.下管前打压16个,保压下管,我们公司都用双U的,打压时连接其中两个,一头用管帽堵住。
下管前最好把供回口分开,用胶带标记,你看图片上的每口井就有2个管用红胶带标记,判断供回口很简单,用嘴吹气,出风的就是同一根管
[
本帖最后由 wenjingliang 于 2009-6-28 16:17 编辑 ]
回复
4楼
一般是要打4次压的;下管前16kg,下管后10kg,与水平管连接6kg,与主机连接
回复
5楼
有的施工单位偷懒不铺沙,但有的地方是必须铺沙的:所有的管件,接头
回复
6楼
接管坚决不能大管压小管,小于100的管最好用承插件,否则打压就暴了
奶奶的,上次一个监理非要我系统打压24个,怎么解释都不听。世上还有这种监理
回复
7楼
沟一定要清干净了,砖头碎石全清干净,否则一回填受压,管就完蛋了
回复
8楼
个人认为,他保温做的不错
回复
9楼
你在什么公司??????????????
回复
10楼
这个很重要不?????:lol
回复
11楼
请问你们做的是几口井为一组连接的
回复