地源热泵现场和一些个人技术要点
wenjingliang
2009年06月28日 16:04:22
来自于热泵工程
只看楼主

小兵刚毕业,但却干了4个地源热泵工程,大的有40000m3,小的只有1000m3。我在公司号称全国地源热泵第三,天津市本人就发一些我现场拍的照片吧,大家来讨论讨论,指出其中的不足,共同学习:lol :lol :lol

小兵刚毕业,但却干了4个地源热泵工程,大的有40000m3,小的只有1000m3。
我在公司号称全国地源热泵第三,天津市
本人就发一些我现场拍的照片吧,大家来讨论讨论,指出其中的不足,共同学习:lol :lol :lol

折的管要及时更换.JPG

免费打赏
zxh11111
2010年12月30日 16:38:28
42楼
挺好的 从理论学起
回复
silken_age
2010年12月31日 10:29:40
43楼

大的工程,每口井都单独连到集分水器的话,光是横管排布需要的空间你就没有,也不用挖水平管的横沟了,直接把整块施工工地下挖个1.5米的大坑就可以了。
你说的在基础下面的是可以这样做的,因为本来就是整个的基坑。
回复
silken_age
2010年12月31日 10:38:41
44楼

2楼的这个图片中最大的问题是竖直埋管与水平连管的下弯处需要采用弯头,这种施工,不用说时间长了,就算小心回填,将来地面稍有负重,就很容易使管子破裂。我在的前一家公司就有因为这种施工全面整改的情况。
回复
boy1234boy
2011年01月03日 11:22:09
45楼
受教了,多谢!
回复
feifei52168
2011年01月04日 10:50:02
46楼
这样的话
水利平衡会不会受到影响?
回复
wkgln
2011年01月04日 13:06:42
47楼
不错,学学习习
回复
haoluwo
2011年02月21日 12:51:56
48楼
看图,学习,留脚印
回复
xuetu2009
2011年02月22日 09:19:25
49楼
机房工艺看着还行 地埋管工艺就无法恭维了 我是做这行的 大分区同程和异程都做过 连管的细节太多 稍微大意 都有麻烦的
回复
aa127
2011年02月28日 21:29:19
50楼
不错!希望能交上您这个朋友
回复
jqd119
2011年03月25日 15:28:42
51楼
地埋管做的也太差了吧
回复

相关推荐

APP内打开