高手帮看看 使用时间继电器的问题
lxl131321
lxl131321 Lv.2
2009年06月28日 20:07:14
只看楼主

有一个电磁阀需要通电10妙钟后断电20妙 如此反复工作 怎么用时间继电器来解决

有一个电磁阀需要通电10妙钟后断电20妙 如此反复工作 怎么用时间继电器来解决
免费打赏
fpohpoking
2009年07月06日 09:09:58
12楼
楼上的也可以,不过用双延时继电器简单多了。适合懒人。
回复
qi200984
2009年07月06日 19:36:44
13楼
谢谢11楼主拉,又学到一点
回复
lingxuct
2009年07月07日 06:17:58
14楼
11楼我虽然给加分了,但有个问题,需要停机时,只有拉开断路器SQ1,否则又要自动开起来。
回复
tn-s
2009年07月07日 07:48:01
15楼

不会吧?我看是有其他缺点。
回复
liuwj333
2009年07月07日 13:23:54
16楼
有双延时时间继电器,直接使用就可以,电路最简单了。两路延时时间独立可调。
回复
老灰兔子
2009年07月07日 21:38:31
17楼

不会的,只要按下SB1停止按钮就可以停了。

SB1一断开,控制电路所有吸引线圈和触点都复位,不会再自行启动。

这是我正在使用的一个检测水泵花键轴头耐磨试验控制电路,5秒钟一个周期,经常一天24小时不断地启动3秒,停2秒。带7.5kW电泵,已经弄坏了三个40A的接触器了。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-7-7 21:46 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年07月07日 21:53:18
18楼

想听听这位朋友的意见,看哪些地方可以改进(除使用双延时时间继电器外)。

欢迎讨论!!!!!!
回复
iamlichaoyang
2009年07月08日 10:17:58
19楼
#11楼的图没有错。我顶一下:victory:
回复
liuwj333
2009年07月08日 10:33:09
20楼
给楼主提供两种通电循环延时继电器:
1. JSMJ型时间继电器(通电循环延时),规格有1s、5s、30s、60s、120s、......3600s;
2. JSS1-10W~40W时间继电器(通电循环延时),规格有10-100s、6-360s等。
生产厂:浙江许继电气有限公司。
回复
岛泉
2009年07月08日 10:35:15
21楼
是个可用的电路.反复起停.接触器应选大一级的为好.