住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?
住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。
如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?
2楼
仅对一层加压送风,风量应除以3。正常送风量是按3层送风量计。
回复
3楼
这个问题 比较常见,我基本参照,暖通空调设计手册(新版有专门介绍)里,对地下防烟楼梯间做法。风量至少25000(满足人防规范)
回复
4楼
“仅对一层加压送风,风量应除以3。正常送风量是按3层送风量计。 ”
是地下室的送风口的风量是按25000/3计算,还是什么意思啊?
那多余的风量跑哪了啊?
这么大的风量会超压,导致打不开门。加阀?
回复
5楼
可执行高规的表8.3.2-4,若为单扇门还可乘以0.75。再有,风管不穿楼梯间,就不会穿剪力墙。
回复
6楼
建议,你通过,风速法,压差法,详细计算下。
其实和 25000CMH,没差多少
回复
7楼
18应该要求是有火灾的时候是本层和上一层开启的,这样算下来能少点 但是也要加泄压阀!
回复
8楼
新版实用供热设计手册推荐按规范最小值设计
可在楼层和楼梯转台均设置风口
减小单个风口的面积
如果不按该值设计
建议先证得本地消防部门同意
各地的消防部门对这个意见不是很一致
回复
9楼