这样的商铺要上消火栓吗
mmgg2009
mmgg2009 Lv.2
2009年06月30日 11:38:18
只看楼主

每间上下二层,面积小于300平方,并排有20多间,这样的建筑上室内消火栓吗

每间上下二层,面积小于300平方,并排有20多间,这样的建筑上室内消火栓吗
免费打赏
zxk21
2009年06月30日 16:23:38
2楼
我遇到一个跟你说的情况是差不多,只是上面多了几个塔楼,商铺内设计的有消火栓,而且每一层有两个,每个商铺4个消火栓。
回复
qhwsjy01
2009年06月30日 18:30:39
3楼
商业服务网点,应该上室内消火栓
回复
qhwsjy01
2009年06月30日 18:33:08
4楼
是高层吗?面积小于300平方?面积小于200平方的要上消防软管卷盘!(GB50016-2006-8.3.3)
回复
qhwsjy01
2009年06月30日 18:34:11
5楼
sorry! 面积大于200平方的要上消防软管卷盘!(GB50016-2006-8.3.3)
回复
f_jg2003
2009年07月01日 10:03:04
6楼
如果没有住宅则按商业建筑,上面有住宅可按网点,虽然看起来不合理。
回复
fh16
2009年07月01日 22:04:13
7楼
防火规范在这方面一点都不规范,为何只有住宅下面的店铺才算商业服务网点,难道上面没有住宅的店铺火灾危险性会高于上面有住宅的吗
回复
pydp8888
2009年07月02日 10:32:53
8楼


建筑定义只有两种:商场和商业服务网点,,就算商铺上面没住宅只要面积小于300m2 还是商业服务网点。
回复
f_jg2003
2009年07月03日 09:25:46
9楼
除非当地消防同意,否则去掉商业网点的定语还是商业网点的定义吗?
回复
alpon
2009年07月03日 10:45:34
10楼
商业服务网点,应该上室内消火栓
商业服务网点,应该上室内消火栓
商业服务网点,应该上室内消火栓
商业服务网点,应该上室内消火栓
商业服务网点,应该上室内消火栓
回复
threesir
2009年07月06日 08:41:41
11楼
我的做法是设置消火栓!楼上楼下均设置消火栓。
回复

相关推荐