漏氯吸收装置如何选型
shuochan
shuochan Lv.7
2005年05月23日 17:43:45
只看楼主

遇到一个问题,40kg/h加氯量的加氯间要上漏氯吸收装置,没有计算数据,凭什么选设备。哪位知道的请告知。 谢谢!

遇到一个问题,40kg/h加氯量的加氯间要上漏氯吸收装置,没有计算数据,凭什么选设备。哪位知道的请告知。
谢谢!
免费打赏
xinadd
2005年05月27日 08:31:15
12楼
一般考虑漏氯只考虑一瓶氯瓶泄漏,发生多瓶泄漏的事故毕竟不能靠吸收装置解决,漏氯装置的选型应该根据氯瓶容量选择
回复
littlebird_ren
2006年06月10日 14:14:15
13楼
hehe
回复
littlebird_ren
2006年06月10日 14:15:09
14楼
才发现
回复
shuochan
2006年07月12日 18:55:42
15楼
问了规范组的许友贵老总,回答是只按一个氯瓶考虑,但要备用一套!终于有答案了!
回复
yancheng72
2006年08月28日 11:18:44
16楼
设计漏氯量是按一个整瓶的。500KG或1000KG。
如果两瓶同时漏,则不断补加吸收液即可。根本不需要备用一套设备的。
回复
goyc
2006年11月17日 10:57:23
17楼
备用一套是否太少,最好备用十套八套

安全装置本来就是万一的万一才用上一次,风机有备用的,循环泵有备用的,大不了检测装置也备用一套……

有必要备用装置吗?

还是氧化还原法好
回复
shuochan
2006年11月17日 19:23:47
18楼

道理大家都知道一点,然而大家很少去深究,包括编规范的!你说的有道理,但价格不菲的安全装置又起到了什么,恐怕远没有一些厂家吹嘘的管用!
回复
lzlmcy
2007年11月15日 11:45:55
19楼
你查资料吧,是按照该房间的单体氯瓶来计算的。有规范的。
回复