我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
2楼
现行规范已经规定消防水和生活水不能用共用一个水箱
回复
3楼
什么规范?建筑设计防火规范吗?2001年的,没有规定吧?什么规范,能不能给说一些,谢谢了!
回复
4楼
《给排水设计规范》
回复
5楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
回复
6楼
消防水和工业水可以合用一个水池
为保证消防水不被它用
工业水的吸水管标高应高于消防水位
如果水箱供水能满足最不利点消火栓0.07Mp的静水压力,可不设稳压泵
回复
7楼
保证消防水不被利用可以在吸水管的消防水位处开孔,破坏虹吸,保证消防水量
回复
8楼
消防水箱可以与生活水箱共用一个水箱,但是必须有消防水不被动用的措施,方法有几种,可以在相关的资料中查到,最常用的就是在出水管上开孔,至于稳压设施如果采用采用变频供水可以不用稳压罐,但是本人认为稳压罐还是好一点。
回复
9楼
现在还有消防水箱和生活水箱共用的情况吗?审图不会通过吧。
回复
10楼
消防水箱和生活水箱不能共用,但你这是工业用水。具体不清楚…………,但如果只是保证消防水不被动用,方法太多拉
回复
11楼
还是分开设置的好,好处就不用多说了吧!
回复