各住大虾: 我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!
各住大虾:
我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!
22楼
这个问题应该考虑机械还是电气闭锁。
1.机械可以考虑3锁2钥匙(因为进线和母联一般都是框架断路器);
2.电气闭锁可以用断路器的辅助触点串联到其他2台的合闸回路中,保证合了2台后,第3台和不上
回复
23楼
电气闭锁就可以
两台主进线柜的常开辅助触点分别串接入彼此的跳闸回路,并在回路中串接入母联柜断路器的常开触点,就可以实现电气的同时合闸。实现电气闭锁。
回复
24楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
25楼
运行方式:两进线同时运行,母联常断?两进线一用一备,母联常合?是否有自投自复?
可以用继电器搭也可以用PLC,只是继电器可能不太保险。
回复
26楼
你是哪家公司?或许可以合作
回复
27楼
电器互锁,只能2台同时合闸,不能3台同时合闸。加一个转换开关
回复
28楼
锁是那种程序锁吗?
回复
29楼
说的比较清楚了,现在基本上都是这样的
回复
30楼
电气闭锁加3锁两钥匙
为楼主解释一下 3锁两钥匙是在采购断路器的时候 向断路器厂家说明 并由对方安装在断路器内的
回复
31楼
这就是常见的3选2,这种回路很常见的.
回复