各住大虾: 我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!
各住大虾:
我现安装两台变压器供电给二组GCS,中间由一个每联柜联接,要实现闭锁功能,且两组主进和这台联络柜是怎么运行的!
32楼
简单的说就是2用1备,:lol
回复
33楼
咦?为什么你们可以发两三个字的帖子?我却不可以?
回复
34楼
三选二啊只能同时和两台断路器:) :) :)
回复
35楼
一般都用电气连锁,用断路器本身的辅助点就可以实现。
进线柜和母联柜设电气连锁,正常工作时,1变和2变进线同时工作,联络柜分闸状态,还可以先合1变或2变,然后合联络,联络合闸后,1变或2变均不能合闸。(这里的1变于2变指的是两个进线柜)。
回复
36楼
首先,弄清楚用户需求,用户一般用下面两种需求中的一种:
1:不需要备用电源自动投入功能;
2:需要备用电源自动投入功能;
如果是第一种需求,采用机械连锁(3锁2钥匙)和电气连锁,此功能为手动操作
如果是第二种需求,采用电气连锁,此功能为电动操作
回复
37楼
将两进线一母联开关同时装在一个开关柜内,有现成的机械及电气联锁装置,并有配套的备自投装置.ABB,施耐德等厂家都有
回复