400V配电 距离为300m 用电功率40KW左右 该选多大的电缆

400V配电 距离为300m 用电功率40KW左右 该选多大的电缆
免费打赏
magic7
2005年05月24日 11:21:31
2楼
16的电缆
回复
李兴龙机电科技
2005年05月24日 11:48:43
3楼
根据计算电流选截面,并根据电压损失校验截面。
回复
colo99
2005年05月24日 12:00:09
4楼
25的电缆
回复
大鼻山
2005年05月24日 12:39:53
5楼
载流量和压降只是表面的东西,灵敏度此时才是瓶颈因素。

选用25电缆时,其300米的短路回路电流大致为330A;当40KW的负荷的长延时整定为100A时,其短路脱扣器整定电流也只能小于330/1.3=250A。常规的A类断路器(如DZ20)是无法满足该要求的。

而这一点几乎是95%的设计人员都要忽视的。
回复
sgsjyzzz
2005年05月24日 17:09:42
6楼
最少用35的
回复
kzzy
2005年05月24日 20:52:06
7楼
35
回复
ccc99
2005年05月25日 09:21:12
8楼
现在用的是50的,压降比较大
回复
hcthgssjs@co163
2005年05月25日 15:13:38
9楼
35
回复
王若男
2005年05月25日 18:14:35
10楼
估算的话,40KW大概为100A,考虑电压降和起动电流,电缆应该选95的!我好像遇到过这种情况!
回复
wyj-234
2005年05月25日 19:04:58
11楼
40KW电机 ,电流80A左右,考虑电压降电缆选35~50都行。
回复