关于电动机微机综合保护装置
电工乙
电工乙 Lv.3
2009年07月03日 16:09:54
只看楼主

请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。

请教:电动机微机综合保护装置其中有一项保护负序过流保护,介绍说当电机断相,反相,电源不平衡时将出现负序电流,电机反相是什么意思?指电机反转吗?单位一台高压电机接好线后反转,在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸。这一点不明白。
免费打赏
lingxuct
2009年07月03日 16:46:37
2楼
电机综保有负序保护功能,在设置时应该是电机正转情况下为正序,如果电机转向还没定下,再换相(综保前面换相),就会出现“在开关下端调整电源线后正转,但报负序信号跳闸”的误动作。
回复
电工乙
2009年07月03日 22:36:13
3楼
谢谢!您的意思我理解,综保取得信号来自电流互感器,我们换相是在开关下端的电缆头,在综保的后面,应该没影响,奇怪的是恢复原来的电缆接线,把电机接线盒内的电机引出线调整一下,又正常了。