直流系统问题,请各位大哥大姐帮帮忙!
b1906
b1906 Lv.2
2009年07月03日 23:41:52
只看楼主

请问在直流系统中,蓄电池容量为100Ah,他的出口熔断器、出口断路器及母线进线开关电流的大小怎么计算和选择:( 最好把公式告诉我,谢谢了:'( :'(

请问在直流系统中,蓄电池容量为100Ah,他的出口熔断器、出口断路器及母线进线开关电流的大小怎么计算和选择:(
最好把公式告诉我,谢谢了:'( :'(
免费打赏
lingxuct
2009年07月04日 06:30:05
2楼
欢迎初到的朋友!
直流系统配出开关的电流大小,不是按电源选择的,而是按负载和线路来计算的,开关的短路动作(跳闸)的值是这开关下(保护区内)任何一点发生短路都能跳!
如果按电源(大小)计算开关,就无法想象了,你家里的开关其电源是国家电网,有多大?你怎么选?
回复
今夜星辰
2009年08月12日 16:35:18
3楼
直流屏,交流进线用20A,32A都行,我们一般用按:模块额定电流X模块个数X模块输出电压=380*1.732*交流电流
这样就可以计算出来交流电流。直流馈出一般没要求用20~32安就可以,一般用来操作真空断路器分合闸,微机保护之类用,现在这种设备电流都不大。老式设备就得注意了,合闸时电流很大,得用大断路器,看情况而定
回复
ntsk
2009年08月13日 01:20:06
4楼

如果是密闭的免维护蓄电池的话,用安时数量,乘以0.55一般可以作为蓄电池的1小时倍率放电电流。100Ah,其电流大约为55安培。
根据这个电流向上增大一级即可,100Ah可选用63A或80A的断路器。

推荐:建议使用施耐德的NSX,西门子的3VF系列,北京人民电器厂的GM5系列。

[ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-13 02:04 编辑 ]
回复
ntsk
2009年08月13日 01:47:49
5楼
参考图,参考图,参考图,参考图,参考图,参考图

[ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-13 02:07 编辑 ]
回复
ntsk
2009年08月13日 01:57:50
6楼
做了点编辑RTRTRTRTRTRTRRTRT

[ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-13 02:08 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开