误人子弟,汗~~~~
kc900
kc900 Lv.2
2005年05月24日 13:36:55
只看楼主

我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.

我回来了不得.最近看了下站里的图纸,发现了很多严重问题.有些问题还具有普遍性.
比如某下载排行里的仓库水图,丙类仓库为仓II级喷淋.喷淋头为ZSZP15,K=80,水量80L/S,
严重错误!!仓II的作用面积为300,喷水强度16.每分钟水量480L,就是80L/S.每个喷头保护面积9
平米,必须有300/9=33个喷头,每个喷头力量80/33=2.42L/S,ZSZP15的流量为1.33L/S,不合格啊.
仓II必须使用K164的喷头,流量2.73L/S,总流量33*2.73=90L/S,再按15~30%的余量计算为103.5~
117L/S的设计流量.值得大家注意的是K164的喷头国内很少有厂家生产,我以前使用的都是英国喷宝的产品
建议斑竹有时间的话.看下上传的图纸,有大错的饿干脆删了,免得误人子弟!!!
另:水84现在是斑竹了????我不服气啊!!!!!
免费打赏
kc900
2005年05月24日 14:51:29
2楼
鄙视看贴不回的!!!!!!
回复
lnewen
2005年05月24日 14:52:28
3楼
无聊 真正设计的谁来参照这里的图纸啊
回复
user119
2005年05月24日 15:06:33
4楼
多谢楼主
回复
neardespring
2005年05月24日 15:11:35
5楼
呵呵,可以知道各地的施工图水平了。
回复
yaaaa
2005年05月24日 21:53:24
6楼
马四条腿还会失蹄呢,何况两条腿的人?

说不定别人上传就是要请人指点也未可知.
回复
canline
2005年05月25日 09:14:34
7楼
有些人也没有你手上的资料啊!!!
当然估计刚做的时候不会考虑到这些问题,我做的第一个厂房也是没考虑到仓库的问题,后来总工跟我选过了个喷头型好,计算下还是符合要求的。有可能是刚做的人做的吧。所以楼主不要激动。
哪天时候到了你也可以成为斑竹的!!!
回复
yaaaa
2005年05月25日 22:37:18
8楼
K=80标准喷头流量也可到2.42L/s,只要压力足够大,大过34米就可以了。
而且喷头间距最小可为2.4米,再加上适当增大压力,也可勉强做到,虽然解释有点牵强。
回复
ks_xu
2005年05月26日 08:44:00
9楼
8楼的乱说啊!!!
34米?请问你如何保证水流指示器那里的压力在0.4MPa左
回复
wf
2005年05月26日 10:47:54
10楼
良莠不齐,可以理解的。
回复
yaaaa
2005年05月26日 21:16:56
11楼


哈哈,讨论讨论嘛,不要激动。
你是如何保证0.1MPa的?
回复