------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器

------------用断路器好,还是用空气开关好?
我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)-----
总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
免费打赏
sxm600048
2009年07月06日 21:12:19
12楼
5~7mm,安全距离不够,应为20MM,可以根据实际情况,改铜排,100*6可以改为60*10-----难道问题就在这!!!!!!!!!!!

[ 本帖最后由 sxm600048 于 2009-7-6 21:13 编辑 ]
回复
dtl313
2009年07月07日 13:18:27
13楼
630A好像大了一点,选450左右就足够了。这么大的空开只有这么一点间隙?可以改铜线鼻
回复
爱开车的老何
2009年07月07日 17:17:10
14楼

支持一下,虽然造价高了一点,但是维护操作简便了很多,而且工作可靠,保护范围增加了很多。
回复
jjzzxx
2009年07月07日 22:10:40
15楼
怎么不能解压啊?说是setup.exe CRC文件损坏
回复
lww512266205
2009年07月08日 10:54:30
16楼
用软启动的话630A有点大了可以改小一个规格的500A如果用自藕降压或者直接启动要用630的,160KW的选400A没错,仅选框架断路器是不对的,不适合频繁启动,必须要用接触器控制。如果资金宽的话建议改阀门控制为变频控制!一年可省回投资。
回复
cndcnd
2009年07月09日 11:09:22
17楼
支持5楼,该设计没问题,没必要把改造刚到的新的设备乱改动,不说动力柜内改东西还要考虑安装位置、尺寸等问题,就从经济上说,难道设备不用化钱买啊!
回复
yydgzxk
2009年07月10日 16:12:52
18楼
空气开关本身就是塑壳式断路器·······:lol :lol :lol
回复
sxm600048
2009年07月10日 20:08:21
19楼
铜排间隙5~7mm,没查到规范
回复
cgy918
2009年07月11日 10:38:22
20楼
也倾向于推荐使用框架式断路器

[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-7-11 10:39 编辑 ]
回复
tcchezhong
2009年07月12日 15:56:37
21楼

唯一正确!:victory:
系统一次设计没有问题!
LZ这是整定值问题,可能有谐波捣乱,最好调试以后确定!

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2009-7-12 16:00 编辑 ]
回复