一栋十八层住宅,与甲方技术人员讨论消火栓的位置及数量。计划:消防前室一个,走道两端住户门口各一个。甲方意见:只放一个双栓。争:这个扣规范,是不合适的。答:你是没见过我们王总,王总比规范还“抠”。各位同仁,现今的住宅一般放置几个消火栓哪?

一栋十八层住宅,与甲方技术人员讨论消火栓的位置及数量。
计划:消防前室一个,走道两端住户门口各一个。
甲方意见:只放一个双栓。

争:这个扣规范,是不合适的。
答:你是没见过我们王总,王总比规范还“抠”。



各位同仁,现今的住宅一般放置几个消火栓哪?
免费打赏
songdafashi
2009年07月05日 10:23:28
2楼
至少2个立管,所以至少2个箱子,并且保证距离够
回复
korterry
2009年07月05日 21:58:06
3楼
18层的规范有,可以双栓的
回复
liuxuemei2020
2011年05月05日 18:02:27
4楼
个人认为前室一个单栓,走廊一个双栓但双立管
回复
hxp6260036
2011年05月08日 18:54:43
5楼
不同防火分区可设一个,要看防火门在哪里,电梯前室肯定要设。
回复
清晨的风
2011年05月10日 17:39:13
6楼
恩 是 可以消防前室做个单栓 然后在设置个双栓 可以一个立管!
回复
胡子渣
2011年05月10日 21:57:14
7楼
这是一栋18层的住宅时可以做双栓的,再要看是独单元的还是多单元的,前提是不管设一个还是两个栓都满足保护距离,独单元的话,建议设置两根立管(前室必须有一根),各设一个单栓,顶部与底部成环;如果是多单元的话,每个单元的消防前室设置一个单立管双栓,在顶部与底部成环就可以了。
回复
yghglg
2011年05月11日 08:47:04
8楼
按王总的,按王总的,按王总的,按王总的,
回复
寒冬
2011年05月11日 14:13:59
9楼
按规范,不过有时候严于规范是没有问题的,但是超过规范要求,那他的代价就是多花钱的!
回复