管道工作压力
cxxiaoyu
cxxiaoyu Lv.2
2005年05月24日 15:43:38
只看楼主

供水管道的工作压力因该根据静水压确定还是根据动水压确定。

供水管道的工作压力因该根据静水压确定还是根据动水压确定。
免费打赏
cxxiaoyu
2005年05月26日 08:43:28
2楼
没人能够回答?
回复
半截香烟
2005年05月26日 11:44:09
3楼
动,试压是静
回复
cxxiaoyu
2005年05月26日 15:22:51
4楼
wswqz007兄:
如你所说,标注的管道工作压力为动水压力,那试压时如何根据静压来打。
况且,理论上管内有可能出现最大静压值,若其远大于该管段动水压,则有可能爆管哦。
回复
hhjjkk
2005年05月26日 17:21:57
5楼
不管静还是动水压,最后都要进行水锤的演算,压力比静水压大
回复
半截香烟
2005年05月26日 17:48:34
6楼
试验压的压力比管道工作压力大很多
回复
woya
2005年05月26日 18:14:09
7楼

给排水管道施工与验收规范里面有规定。
回复
cxxiaoyu
2005年05月27日 20:57:46
8楼
诸位都是答非所问。
假如问题如下:
有一重力输水管道,某一管段上最大静压为1.0MPa,而该管段上由于沿程水头损失,其动水压仅为0.6MPa,那么该管段的管材压力因该选1.0MPa还是0.6MPa。

若选1.0MPa,试压为1.5MPa
若选0.6MPa,试压为0.9MPa
回复
lxb3323759
2005年05月28日 16:03:52
9楼
回8楼:
按最大静压力选择管材的工作压力,选1.0mpa。
回复
cxxiaoyu
2005年05月28日 16:11:56
10楼
lxb3323759兄
和我想的一样,以前的设计我都是这样取的,但有高工认为应该取动水压。
回复
lxb3323759
2005年05月28日 22:22:07
11楼
动水压比静水压低,到夜里流速小时,管道的压力会增加,如果流速为0时,压力不就是静压力吗?所以不能按动水压选择管材的工作压力。
回复

相关推荐